今日快3开奖结果查询: 家里所有电器全部断电以后,还反复跳闸,是什么原因,怎么解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-8 10:54:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:里所有电器全部断电以后,断路器还反复跳闸,是什么原因,怎么解决?
家用断路器,只有三种?;すδ埽汗?、短路和漏电。只有线路中发生这三种故障的时候,断路器才有可能跳闸。
现在我们遇到的问题是,把所有电器都关掉,断路器依然跳闸。首先就可以排除过载故障了——只有电路中有工作电流的时候,才有可能过载。电器都关了,证明没有工作电流,所谓的过载也就无从谈起。
此时我们再看跳闸断路器的外观,如果长这样(手柄没有贯穿整个开关)▼

而且跳闸后图中红圈部分(复位按钮)突出来了,不能直接合闸,需要先按下才行——这证明断路器是由于线路中有漏电跳闸。而且是由于火线有破损跳闸——零线破损跳闸的特点是:电器通电以后才跳闸。
此时要做的,就是检查火线,找到破损的那段电线,把它更换掉。破损电线可能无法用肉眼看出来,建议使用摇表检测——把所有电线接头都拆掉,再对着电线逐根测量。
也可以逐个拆掉接头,每拆一次就合闸一次,直到合闸后不再跳闸。
或者跳闸后复位按钮没有突出,则是由于短路跳闸。此时线路中的零线和火线直接接触到一起了,我们需要找到接触的电线,把它拆开。
好在接触的地方通常不会隐藏的太深,我们只要检查每一个接头和接线柱即可——特别是使用软线的用户,要注意电线是否有毛刺。

沙发
 楼主| 发表于 2019-3-8 10:55:14 | 只看该作者
第一步,检查空开接线
在断电情况下,把所有空气开关进线出线,用手挨个拉一拉,拽一拽,看有无虚接虚压现象。如果存在虚接虚压现象会长时间打火,从而烧坏开关内部元器件。
第二步,检查空开大小并改换跳电的空开
检查空开大小,并改换经常跳电的那只,负荷不够,长时间超负荷运行也有可能烧毁开关内部元器件,更换后再看结果。
第三步,如果以上处理后还存在问題,可以肯定,线路坏了。

板凳
发表于 2019-3-9 16:11:28 来自手机 | 只看该作者
楼主您好,我朋友家有个情况是卧室插座回路跳闸,两天左右跳一次,我拿摇表摇的线路100M欧,把所有的插头拆开线头有点多包了胶带,然后把漏电保也给换了,结果还是跳闸,能给分析分析吗?

|贵州快三走势图今天今 ( )

GMT+8, 2019-5-23 02:57

Powered by © 2011-2019 贵州快三走势图今天今 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 贵州快三走势图今天今—专业贵州快三走势图今天今、贵州快三走势图今天今学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 贵州快三走势图今天今 返回列表
  • 普京力挽狂澜,从北高加索平叛到格鲁吉亚兴兵,从克里米亚回归到叙利亚反恐,给了俄罗斯人民新生——这一切都是和中国同志的支持分不开的。 2019-05-14
  • 把十九大精神送到群众心中 2019-05-14
  • 旅游市场再创佳绩端午假期河北接待游客2026.77万 揽金147.79亿 2019-04-25
  • 清明祭英烈:他为救落水儿童英勇牺牲 双胞胎女儿刚3岁 2019-04-25
  • 幸福感,在改革的春风里成长 2019-04-23
  • 公婆儿媳争讨房租租客不知给谁 司法所介入调解 2019-04-23
  • 家国情怀·天人和谐·文化自信——从端午文化看民族精神传承 2019-04-18
  • 融众资本投资集团有限公司董事长谢小青获第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖 2019-04-18
  • 高清:埃及今晚对阵乌拉圭 萨拉赫有望登场 2019-04-11
  • 俄罗斯世界杯F组:球迷风采 2019-04-11
  • 江苏如皋一工厂违法掩埋危险废物 官方:严肃追责 2019-03-28
  • 凯恩率“三狮军团”艰难战胜突尼斯 2019-03-27
  • 性格能预测寿命?4种性格有助长寿 2019-03-19
  • 【华商侃车NO.193】网约车不再是你想开就能开的了 2019-03-19
  • 集体所有大锅饭,生产队求工分值,每一分钱都是自己劳动辛苦得来的,还为国家做贡献——交公粮;为工业发展——提供原材料。 2018-12-29
  • 348| 715| 204| 44| 977| 396| 895| 345| 232| 360|